消防问答 > 气体灭火 提问

气体灭火主机

施工现场做消防集中控制室,气体灭火主机需要连到集中控制室吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

重庆消防 25-06-17

需要


0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-17

需要的,设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-17

气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号(气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号)、手动或自动控制方式的工作状态信号应反馈至消防联动控制器


同时消防联动控制器对气体灭火系统有相关控制(手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)和显示(显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)要求


没有规定连接方式,满足反馈、显示、控制等相关要求即可




0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-17

一般是需要的,达到集中监控、联动控制及信息管理等要求。

0 0 [回复]举报

贺延彬 25-06-17

气体灭火主机没有必要必须安装在消防控制室,但是气体灭火主机的相关反馈信号应连接到消防主机上。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭