消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于小型养老机构设置消控室的问题

您好,我想咨询一下,一些小型的养老机构,比如床位数小于50个但是大于20个的这种养老机构,他设置了区域性消防报警控制器(只报警不联动),对于这种机构,必须要设置消防控制室吗?如果设置了消防控制室他对于值班人员的要求是4个还是6个中级监控员呢?希望能得到您的回复,谢谢

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-06-17

只报警不联动的话无需设置消控室,如果设置有消控室,保证每班有两名以上中级职业人员。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-17

我这边十个乡镇这种养老机构,也是这种,但是十家连一本证都没。提一提就好。要求看地方,一般两人值班,四本就够

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-06-17

结论:必须设置消防控制室。

老年人照料设施应设自动灭火设施,需要联动。

至于中级监控员,正常来说是6个,每个地方消防机构要求不一致,以地方消防机构要求为主。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-17

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,你设置的是区域火灾报警系统;

依据3.2.2条,区域报警系统可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器,但不是必须设置消防控制室,火灾报警控制器应设置在有人值班的场所,就可以了。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭