4.2.3 喷射型自动射流灭火系统用于扑救轻危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于5L/s;用于扑救中危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于10L/s。
你这是中危险级中庭吧~ 4*10L/S
比如一个100平方米的场所,2个喷射装置可以到达任一点了,10L/S *2=20L/S不就是直接满足了吗? 那用水量为什么是40L/S呢
以前2003年的水炮规范说,民用建筑要40L/S,而工业的要60L/S。
但是现在的 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >中要求的,4.2.5 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统灭火装置的设计同时开启数量应按2台确定。 那如果采用5L/S的喷射型自动射流灭火系统的时候,对于一个民用建筑的中庭来说,2个的用水量只有10L/S,明显不满足了。是否就需要8个5L/S的水炮才满足,或者4个10L/S的。
求指点。