消防问答 > 建筑防火 提问

柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题

《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友68723 25-08-01

储油间进设备间要设