消防问答 > 安全疏散 提问

请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。

请写下您的回答回答

共 3 回答

Luo 25-08-05

上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-05

1.中间一个门宽度计算一下是否满足,2.门应向疏散方向开启,你是双向疏散,再开一个向下疏散的门。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-05

你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭