共 3 回答
懒得说 25-08-05
没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-05
牛丫头消防课堂 25-08-05
具体你需要看《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15 条,
管道支架、吊架、防晃支架的安装,除了安装间距,还要考虑承重等因素。