多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求是多少米?
提 交
共 3 回答
重庆消防 25-07-17
你问的是2个距离,1.办公区任一点至疏散门的距离不大于22m;2.办公区疏散门至安全出口的距离,位于两个安全出口之间的疏散门,则距离不大于40m,袋型走道则为22m;也就是说办公区任一点至最远点安全出口距离不大于62m。