一类高层大型商业综合体公共区域内疏散走道(不是疏散楼梯)的宽度如何计算?请专业人员帮忙解答,谢谢!
提 交
共 3 回答
罗马苏丹 25-06-17
先确实疏散人数,再计算疏散宽度,可以看看建筑设计防火规范5.5.21和建筑防火通用规范的7.4.7条,讲的很清楚。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-17
第一步,根据不同楼层选择不同的人员密度,也就是人/㎡;
第二步,面积*人员密度=该区域的人数
第三步,看建筑的总层数和耐火等级,取值百人宽度系数,也就是m/百人。
第四步,人数*百人宽度系数/100,=所需的宽度;
第五步,根据《商店建筑设计规范》 JGJ48-2014第4.2节看是否满足最小净宽度。
第4.2.2 条,看看是否满足营业厅内通道的最小净宽度。
4.2.6 自选营业厅的面积可按每位顾客1.35m2计,当采用购物车时,应按1.70m2/人计。4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度应符合表4.2.7的规定,并应按自选营业厅的设计容纳人数对疏散用的通道宽度进行复核。兼作疏散的通道宜直通至出厅口或安全出口。表4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度
4.2.6 自选营业厅的面积可按每位顾客1.35m2计,当采用购物车时,应按1.70m2/人计。4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度应符合表4.2.7的规定,并应按自选营业厅的设计容纳人数对疏散用的通道宽度进行复核。兼作疏散的通道宜直通至出厅口或安全出口。
表4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度
1 赞 0 踩 [回复]举报