通用规范废止了 建筑灭火器配置设计规范 的5.2.1条和5.2.2条后,灭火器的保护距离怎么确定。是否可以理解为5.2.1条和5.2.2虽废止强制执行的属性,但其规定的技术参数依然有效。如不然,那就没有详细的技术参数规定了。
提 交
共 4 回答
消防资源网 23-01-03
参数依然有效
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友55886 回复: 消防资源网23-01-06
多谢!
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 23-01-03
有效,按设施通规10.0.2仍应强制执行。
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友55886 回复: 消防黄河23-01-06