如上图,在地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下部分的楼梯间形式是否需保持一致。如地上部分按规范采用防烟楼梯间,地下部分按规范要求采用封闭楼梯间,是否可行?
提 交
共 1 回答
窝窝头 21-10-08
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭