由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)
提 交
共 4 回答
罗马苏丹 25-07-02
违反了建筑设计防火规范的5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-07-03
0 赞 0 踩 [回复]举报
江元 25-07-03
虽然地下车库不是人员密集场所但《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在明显位置设置指示标志。防火门后紧接台阶会形成障碍物,增加人员疏散时踏空风险,属于影响疏散安全的行为。
正确做法建议:应确保防火门开启后形成连续的平坦疏散通道,若存在高差需通过台阶过渡时,应满足以下要求: