格栅顶之类的通透性吊顶要求喷淋1.3倍喷水强度,如何实现,是看水泵流量满足就行了吗?需要改喷淋头之间的间距吗
提 交
共 5 回答
wetom 25-05-08
按原设计参数喷水强度的1.3倍重新做水力计算,可能要改喷头间距。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-05-08
实现形式要系统性协同调整喷头参数、管网设计及水泵性能。单一的改变水泵流量不能满足规范要求。比如也可能需要改成K值更大的喷头来保证在相同工作压力下可输出更大流量等。是否需要改喷淋头之间的间距主要看水力计算验证。
牛丫头消防课堂 25-05-10
格栅顶之类的通透性吊顶,喷淋喷水强度需要按照1.3倍考虑,因为火灾危险性未变动,不要求调整喷头间距,但是需要核实喷淋泵能不能满足流量要求,再就是通透性吊顶区域喷淋管道的管径,因为流量大需要管径大。
知耻也要问 回复: 牛丫头消防课堂25-07-31
请问下,通透性吊顶格栅小于70%时,要做下喷,那又分2种情况:吊顶内有电线(套金属管和软导管)空间净空高度大于800mm ,和小于800mm情况时,要加上喷头吗??
冀消专 25-05-10
加密喷头,计算流量,满足即可。
最新问题
关闭
请问下,通透性吊顶格栅小于70%时,要做下喷,那又分2种情况:吊顶内有电线(套金属管和软导管)空间净空高度大于800mm ,和小于800mm情况时,要加上喷头吗??