全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
规范7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:
3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;
那么如果该场所三层,三层相加防火分区也不超,有三个楼梯间,两个是封闭楼梯间满足疏散要求,那么第三个不作为疏散楼梯的话设置成敞开楼梯行吗?
牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先依据《建筑防火通用规范》第7.4.5条,设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑应设置封闭楼梯间;
第二,你说的情况,第三个楼梯可以不计疏散宽度,但必须是不低于封闭楼梯间。
风舞尘扬 2025-07-12 14:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
其实我觉得做个自动扶梯(敞开楼梯)完全没问题;该楼梯不做疏散用,不计入疏散宽度;理由如下:
1、自动扶梯(敞开楼梯)处要做好相应的防排烟分隔措施;
2、不超防火分区的情况,可不做防火分隔措施(防火卷帘等);
3、“7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间”;强调的是疏散楼梯,自动扶梯(敞开楼梯)不在此列;但是用于疏散的楼梯即使1-3层为同一防火分区,需要不低于封闭楼梯间。
18019585602 2025-07-16 16:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
歌舞娱乐游艺场所和其他区域要做防火分割的, 不愿意安装防火门,觉得丑了,可以安装特级防火卷帘已满足防火需求。