全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于设备房门等级问题
弱电机房的门是用乙级防火门还是丙级防火门? 一般不会用甲级防火门(当然甲级门肯定不会错,但是成本高) 另外生活水泵房,泳池泵房是否只需要乙级防火门就行了?
学不完根本学不玩 2025-06-27 11:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
设备机房应该用甲级门,
学不完根本学不玩 回复: 武汉的大风2025-06-27 14:52
建筑防火通用规范4.1.4条,设备用房附设在建筑物内时
设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
牛丫头消防课堂 2025-06-27 13:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
生活水泵房、泳池泵房是否需要防火门,目前没有直接的规范依据指出必须使用防火门。生活水泵房、泳池泵房安全要求与消防水泵房不同,是否需要防火门主要取决于其具体用途和安全需求,建议参考相关建筑设计规范,工程中99%设置甲级防火门。
关于弱电机房门的设置,看电气的规范要求,如《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。
你的依据是哪儿来的 有明确条文吗